Доброго времени суток, коллеги!
Вот такой научный вопросец возник:

Сейчас у меня электричество в дом подведено кабелем ВВГнг 4х6 в ПНД-трубе диаметром 32 мм, заложенной на глубину два метра под землёй. Захотелось поставить видеокамеру на опорный столб, откуда и ведётся электропитание. Соответственно, появилась задача протянуть отдельный кабель питания к камере, не трогая существующий силовой кабель.

Вариант вскрывать траншею опять не устраивает. Думаю поступить так: вытащить старый кабель ВВГнг из трубы, вставить новый кабель питания для камеры, а потом вдвинуть обратно отдельные одножильные провода шестёрки для электроснабжения дома.
Стоит ли это делать? Безопасно ли подобное решение технически?
 
Привет. Идея у тебя в целом здравая, менять кабель без вскрытия траншеи - это правильный подход. Но с твоим методом есть одна серьезная загвоздка. Тянуть отдельные одножилки «шестерки» обратно вместе с новым кабелем - дело очень рискованное. Они могут при монтаже перетереться об острые края или друг об друга, повредить изоляцию. А повреждение изоляции в трубе под землей - это гарантированная проблема потом, в лучшем случае УЗО начнет выбивать, в худшем - замыкание. Делают так: берешь специальный протяжный кабель или провод в двойной изоляции (например, ПВС), цепляешь его к старому кабелю, которым вытягиваешь, и аккуратно затягиваешь в трубу. Но лучше всего - использовать стальную протяжную проволоку. Старый кабель вытащил, сразу завел в трубу проволоку, а уже с ее помощью затянул новый кабель. Это надежнее всего. И еще момент: если труба длинная или с поворотами, обязательно используй специальную смазку для протяжки кабеля, обычное мыло или геель подойдет. Без этого можно так закусить, что ни туда, ни сюда. А отдельные жилы для отдельной линии - это уже совсем другая история. Для нее, по хорошему, свою отдельную трубу нужно. Но если очень надо именно в эту, то тяни сразу два отдельных кабеля, каждый в своей изоляции. Только аккуратно их вместе скрепи, чтобы не расползались. Короче, не спеши. Лучше один раз правильно протянуть, чем потом пол-участка раскапывать. Удачи! И после протяжки обязательно прозвони кабель, проверь сопротивление изоляции, если есть мегомметр.
 
Назад
Верх