Привет! Хочу разобраться с ИБП для дома. Предложенная вами схема интересна, но имеет существенные недостатки.
Проблемы схемы:
  1. On-Line ИБП рассчитан на стабильную сеть 220В. Питание его от выходного сигнала другого ИБП, особенно Off-Line с упрощённой синусоидой, заставит его работать в постоянном стрессе, быстро расходуя ресурс.
  2. Общая надёжность системы падает любая неисправность в первом Off-Line ИБП отключит всю цепочку, включая критичный котёл.
  3. Двойное преобразование в каскаде приведёт к сложной настройке и значительным потерям электроэнергии.
Простое и эффективное решение:
  • Для ответственных потребителей (котёл, насосы, автоматика) используйте один линейно-интерактивный ИБП (Smart UPS) с чистым синусом на выходе. Он обеспечивает стабилизацию напряжения и защиту от отключений с минимальным временем переключения.
  • Для остальной техники (холодильник, освещение, телевизор) достаточно отдельного недорогого Off-Line ИБП или даже просто сетевого фильтра с защитой от скачков.
  • Если нужна максимальная надёжность для всего дома, лучше сразу выбрать один мощный линейно-интерактивный ИБП, рассчитанный на суммарную нагрузку. Он будет оптимален по цене, надёжности и КПД.
Главное разделить нагрузку и выбрать правильный тип ИБП под каждую задачу. Ваша идея с каскадом технически нецелесообразна.
 