Top.Mail.Ru
Как выбрать соединительные элементы для системы молниезащиты.

Как выбрать соединительные элементы для системы молниезащиты.

ГвоздьИМолоток

Участник форума
Регистрация
27.09.2025
Сообщения
17
Реакции
1
Вот основные элементы системы молниезащиты и способы их соединения
Система включает три ключевых компонента: молниеприёмники (ловят разряд), токоотводы (отводят ток) и заземлители (рассеивают ток в земле). Для их монтажа и соединения используются специальные зажимы и держатели.
Соединительные зажимы
Это пластины разных форм и размеров для надёжного соединения проводников. Они позволяют стыковать круглые и плоские элементы (пруток, полосу, трос) под разными углами. Стягиваются болтами. Одним зажимом можно соединить от 2 до 4 проводников.
Зажимы-держатели
С их помощью проводники надёжно крепятся к различным поверхностям горизонтальным, вертикальным, кровлям разных типов, на заданном расстоянии от плоскости.
Важное правило при монтаже: учитывать совместимость металлов. Материал зажима (например, оцинкованная сталь, медь) должен соответствовать материалу проводника, чтобы избежать электрохимической коррозии.
Примеры применения зажимов:
  • Универсальные зажимы для соединения прутков в любом направлении.
  • Держатели на опорах/шпильках для крепления круглых проводников на поверхностях.
  • Держатели на бетонном утяжелителе для монтажа молниеприёмной сетки на плоской кровле.
  • Зажимы для фальцевой кровли для крепления проводников к фальцу.
  • Параллельные зажимы и муфты они для соединения проводников в одну линию.
  • Элементы для полосы для соединения и крепления плоских проводников.
Использование правильной арматуры обеспечивает надёжность, долговечность и соответствие системы стандартам безопасности.
 
Вот основные элементы системы молниезащиты и способы их соединения
Система включает три ключевых компонента: молниеприёмники (ловят разряд), токоотводы (отводят ток) и заземлители (рассеивают ток в земле). Для их монтажа и соединения используются специальные зажимы и держатели.
Соединительные зажимы
Это пластины разных форм и размеров для надёжного соединения проводников. Они позволяют стыковать круглые и плоские элементы (пруток, полосу, трос) под разными углами. Стягиваются болтами. Одним зажимом можно соединить от 2 до 4 проводников.
Зажимы-держатели
С их помощью проводники надёжно крепятся к различным поверхностям горизонтальным, вертикальным, кровлям разных типов, на заданном расстоянии от плоскости.
Важное правило при монтаже: учитывать совместимость металлов. Материал зажима (например, оцинкованная сталь, медь) должен соответствовать материалу проводника, чтобы избежать электрохимической коррозии.
Примеры применения зажимов:
  • Универсальные зажимы для соединения прутков в любом направлении.
  • Держатели на опорах/шпильках для крепления круглых проводников на поверхностях.
  • Держатели на бетонном утяжелителе для монтажа молниеприёмной сетки на плоской кровле.
  • Зажимы для фальцевой кровли для крепления проводников к фальцу.
  • Параллельные зажимы и муфты они для соединения проводников в одну линию.
  • Элементы для полосы для соединения и крепления плоских проводников.
Использование правильной арматуры обеспечивает надёжность, долговечность и соответствие системы стандартам безопасности.
Ты в целом правильно расписал, но я бы ещё пару моментов добавил из практики, потому что на молниезащите больше всего проблем не в прутке, а в мелочёвке и местах соединений.
Это прям номер один. Если проводник медный, а зажимы оцинковка, и всё это на улице, то через пару сезонов можно получить зелёные сопли и плохой контакт. Если уж мешаешь материалы, то смотри на биметалл или нормальные переходные решения, а не “да ладно, затянем посильнее”.
На крыше и по фасаду обычно ставят болтовые зажимы, универсальные или угловые, чтобы стыковать пруток, полосу, иногда трос. Но болт это болт, он любит со временем ослабнуть от температурных гуляний. Я стараюсь брать зажимы, где нормальная прижимная площадь, а не две точки, и крепёж не из пластилина.
Если делаешь прямую линию токовода, лучше соединение “внахлёст” с нормальным прижимом. Полосу не стыковать в торец на одном болтике, потом контакт теряется. На полосе вообще видно, где сэкономили, потом там ржавчина и нагрев.
С крепежом аккуратно. Нержавейка хороша, но если она контактирует с оцинковкой и всё мокнет, тоже может быть электрохимия. Я обычно стараюсь, чтобы комплект был одной системы от одного производителя, не всегда получается, но хотя бы без зоопарка металлов.
Держатели под кровлю разные, под фальц одни, под металлочерепицу другие, под мягкую кровлю третьи. Главное, чтобы не получилось так, что держатель держит проводник, но сам еле держится за крышу. И ещё момент, не надо токовод пускать так, чтобы его потом снегом срывает или веткой отрывает. Банально, но часто вижу.
Вот тут многие косячат. На земле болтовое соединение живёт хуже всего, сырость, грязь. Если есть возможность, лучше делать соединения в месте, где можно обслужить, или ставить нормальные зажимы под заземление, а не “скрутили и закопали”. И хорошо бы иметь контрольный болтовой разъём, чтобы потом можно было замерить, не расковыривая пол-участка.
Я бы задавал простые вопросы: под какой диаметр прутка или полосу рассчитан зажим, из чего он, какое покрытие, какие болты, есть ли биметалл, как защищается соединение на улице. Если начинают мяться, значит будет “как получится”.
После монтажа пройтись и протянуть все соединения, и потом раз в сезон глянуть глазами. Молниезащита работает редко, но должна сработать один раз и без сюрпризов.
Если скажешь, из чего планируешь делать тоководы, пруток, полоса, медь или оцинковка, и какая крыша, фальц или металл, можно точнее подсказать, какие именно зажимы и держатели брать, чтобы без плясок.
 
Назад