Химический анкер или как закрепить арматуру в бетоне?

Химический анкер или как закрепить арматуру в бетоне?

PlanerMan

Участник форума
Регистрация
27.09.2025
Сообщения
7
Реакции
0
Забыл поставить одну колонну теперь думаю: просверлить в плите отверстия под арматуру и вставить её туда. Но как надёжно закрепить? Просто сделать отверстие чуть уже и забить враспор? Или есть специальный клей? В интернете мелькает «химический анкер» это оно?

Ещё косяк: из 29 колонн по плану многие вмуровал в стены, чтобы сэкономить место. С двумя, кажется, лоханулся: две арматурины нормально завязал в плиту, а две других просто привязал сверху и опер колонну половиной на кирпич (см. фото). Сверху будет армопояс + монолитное перекрытие, плюс колонны сеткой привяжу к несущей стене (из керамоблоков).

Но теперь гложут сомнения: хватит ли такой конструкции?
Стоит ли разобрать кладку, просверлить в торце плиты 4 горизонтальных отверстия, вставить туда выпуски и привязать к ним недостающие вертикальные пруты?

Детали: бетон М350, арматура Ø 14, плита 25 см, колонна 25х25 см.
Это серьёзный косяк или ещё терпимо?
 

Вложения

  • IMGP41672.jpg
    IMGP41672.jpg
    152,1 КБ · Просмотры: 0
Назад