Забыл поставить одну колонну теперь думаю: просверлить в плите отверстия под арматуру и вставить её туда. Но как надёжно закрепить? Просто сделать отверстие чуть уже и забить враспор? Или есть специальный клей? В интернете мелькает «химический анкер» это оно?
Ещё косяк: из 29 колонн по плану многие вмуровал в стены, чтобы сэкономить место. С двумя, кажется, лоханулся: две арматурины нормально завязал в плиту, а две других просто привязал сверху и опер колонну половиной на кирпич (см. фото). Сверху будет армопояс + монолитное перекрытие, плюс колонны сеткой привяжу к несущей стене (из керамоблоков).
Но теперь гложут сомнения: хватит ли такой конструкции?
Стоит ли разобрать кладку, просверлить в торце плиты 4 горизонтальных отверстия, вставить туда выпуски и привязать к ним недостающие вертикальные пруты?
Детали: бетон М350, арматура Ø 14, плита 25 см, колонна 25х25 см.
Это серьёзный косяк или ещё терпимо?
Ещё косяк: из 29 колонн по плану многие вмуровал в стены, чтобы сэкономить место. С двумя, кажется, лоханулся: две арматурины нормально завязал в плиту, а две других просто привязал сверху и опер колонну половиной на кирпич (см. фото). Сверху будет армопояс + монолитное перекрытие, плюс колонны сеткой привяжу к несущей стене (из керамоблоков).
Но теперь гложут сомнения: хватит ли такой конструкции?
Стоит ли разобрать кладку, просверлить в торце плиты 4 горизонтальных отверстия, вставить туда выпуски и привязать к ним недостающие вертикальные пруты?
Детали: бетон М350, арматура Ø 14, плита 25 см, колонна 25х25 см.