Всем привет!
Тут такая ситуация возникла: делаю финальную стадию ремонта квартиры, дом построен в 1996-м году. С электричеством творится нечто непонятное, я не профессионал-электрик, но кое-что увидел интересное:
Во-первых, обнаружилась кастомная разводка от розетки к розетке с произвольными соединениями и использованием проводов разного сечения и металла. Во-вторых, нашел нестандартную проводку вдоль углов комнаты. Но главная загадка впереди нашел две дополнительные жилы, отходящие от счетчика, минуя автоматический выключатель (АВ)!
Получается, что на счетчик подается две пары фаз и нулевых проводов (видимо, строители увеличивали сечение, подтягивая доп.провод). Далее от счетчика в квартиру идет только один фазный провод, который распределяется перемычкой на два автомата (первая группа: кухня и гостиная; вторая группа: спальня и коридор). Провода от автоматов уходят в помещение как положено фаза отдельно каждой зоны (L1 и L2).
А вот когда открутил корпус счетчика и осмотрел пространство, нашёл таинственные провода (? на рисунке), идущие непосредственно от счетчика внутрь квартиры, минующие автоматы защиты. Первая мысль может, это питание звонка вне схемы защиты? Оказалось, нет звонки молчат независимо от положения автоматического выключателя. Что это за провода и откуда они могли появиться, ума не приложу. Тестировать иглой и прозванивать мультиметром правильный путь решения?
Цель визита к счетчику была простая установить двухполюсные автоматы и УЗО, а значит, нужна отдельная нулевая линия на каждую зону.
И ещё нюанс полагаю, что эти лишние провода не являются заземляющими или зануляющими, так как в электропроводке дома отсутствует выделение отдельной линии заземления.
Тут такая ситуация возникла: делаю финальную стадию ремонта квартиры, дом построен в 1996-м году. С электричеством творится нечто непонятное, я не профессионал-электрик, но кое-что увидел интересное:
Во-первых, обнаружилась кастомная разводка от розетки к розетке с произвольными соединениями и использованием проводов разного сечения и металла. Во-вторых, нашел нестандартную проводку вдоль углов комнаты. Но главная загадка впереди нашел две дополнительные жилы, отходящие от счетчика, минуя автоматический выключатель (АВ)!
Получается, что на счетчик подается две пары фаз и нулевых проводов (видимо, строители увеличивали сечение, подтягивая доп.провод). Далее от счетчика в квартиру идет только один фазный провод, который распределяется перемычкой на два автомата (первая группа: кухня и гостиная; вторая группа: спальня и коридор). Провода от автоматов уходят в помещение как положено фаза отдельно каждой зоны (L1 и L2).
А вот когда открутил корпус счетчика и осмотрел пространство, нашёл таинственные провода (? на рисунке), идущие непосредственно от счетчика внутрь квартиры, минующие автоматы защиты. Первая мысль может, это питание звонка вне схемы защиты? Оказалось, нет звонки молчат независимо от положения автоматического выключателя. Что это за провода и откуда они могли появиться, ума не приложу. Тестировать иглой и прозванивать мультиметром правильный путь решения?
Цель визита к счетчику была простая установить двухполюсные автоматы и УЗО, а значит, нужна отдельная нулевая линия на каждую зону.
И ещё нюанс полагаю, что эти лишние провода не являются заземляющими или зануляющими, так как в электропроводке дома отсутствует выделение отдельной линии заземления.