Top.Mail.Ru
Проект плитного фундамента без учета локального промерзания под террасой, к чему готовиться?

Проект плитного фундамента без учета локального промерзания под террасой, к чему готовиться?

PlanerMan

Участник форума
Регистрация
27.09.2025
Сообщения
6
Реакции
0
Разбираю проект фундамента для каркасного дома с пристроенной открытой террасой. Основной дом стоит на утепленной шведской плите (УШП), все расчеты вроде бы учтены. Но меня смущает один момент: терраса, которая будет под одной крышей с домом, но без стен и отопления, также опирается на эту плиту. В проекте нет отдельного указания на усиленное утепление края плиты именно под этой зоной. По логике, промерзание грунта под открытой террасой будет глубже и активнее, чем под отапливаемым домом. Не приведет ли это со временем к разным силам пучения под одной плитой и ее деформации? Считается ли это типовой ошибкой в проектировании, или для легкой каркасной конструкции это некритично?
 
Назад