Хорошо, немного упорядочил свои мысли после чтения форума и набросал схему. Нарисовал как мог ;-)

Основные моменты по схеме:
  1. Собирал по рекомендациям Schneider (приложу в отдельном файле).
  2. Всё освещение будет на Ардуино (на схеме её нет, чтобы не загромождать), через блоки реле на 10А 250V.
  3. Заземление делаю по системе ТТ на столбах у нас нет нормального заземления, а нулевой провод рвётся регулярно.
  4. С УЗМ пока вопрос: по идее, его нужно ставить до счетчика и пломбировать, но в паспорте у него нижний предел -25°C, а шкаф учёта, скорее всего, заставят вешать на улицу (на столб или фасад).
  5. На кухне нагрузку распределю равномерно по трём фазам.
  6. Проводка: силовая кабель 3х2,5 мм², кроме кухни и бойлерной (там 5х4 мм²), свет 3х1,5 мм².
Если увидите грубые ошибки или моменты, которые нужно сразу поправить буду очень благодарен за комментарии!
 

Вложения

  • электрика_biver_v1.jpg
    электрика_biver_v1.jpg
    132,4 КБ · Просмотры: 1
Разберём по пунктам, где я вижу вопросы и где, возможно, нужно добавить.
Система ТТ. Решение абсолютно верное для СНТ с плохим PEN. Твоё заземление - это святое. Убедись, что контур сделан по уму: минимум три уголка, глубина, правильное сечение полосы, и главное - сопротивление должно быть замерено и быть в норме (обычно не более 30 Ом). Это основа безопасности.Ввод и защита до счётчика. Это самый критичный узел. Ты прав насчёт СУЗМ (устройства защиты от многофазных перенапряжений). Если его ставят до счётчика, то оно должно быть в опломбированном боксе. Проблема с температурой реальная. Варианты: искать СУЗМ с расширенным температурным диапазоном, либо ставить его после счётчика, но тогда вся защита от грозовых скачков будет только после него. Лучше поискать морозостойкую модель или договориться с энергетиками о размещении бокса в более защищённом месте.
Также до счётчика у тебя должно стоять вводное защитное устройство (ВЗУ) - обычно это рубильник с предохранителями или трёхполюсный автомат в пломбируемом боксе. Он защищает твой участок цепи от аварии до счётчика. На схеме его не вижу, а он обязателен.УЗИП (СУЗМ). Поставил один модуль на три фазы. Хорошо. Не забудь про защитный разрядник на нулевую шину относительно земли (N-PE). Для системы ТТ он очень рекомендуется, чтобы отводить скачки с нуля. Обычно это отдельный модуль, который ставится рядом.После счётчика (главный щит). У тебя стоит вводной автомат на 40А и сразу после него - противопожарное УЗО на 300 мА (8Д63). Логика верная: сначала общая защита от утечек на весь дом, потом отходящие линии. Вопрос по номиналу вводного автомата. 40А на три фазы - это мощность около 27 кВт (√3*380*40). Тебе хватит? Если планируется электрический котёл, бойлер, плита, духовка, стиралка и т.д., лучше заложить запас. Посчитай суммарную мощность. Возможно, нужно 50А или 63А. Но тут уже смотри по выделенной мощности и по сечению вводного кабеля. Сечение кабелей. Для групп розеток 2.5 мм² - норма. Для освещения 1.5 мм² - норма. Для кухонных мощных групп (варочная, духовка) 4 мм² - правильно. Уточни по варочной: если панель на 7+ кВт, кабель 4 мм² может быть впритык, лучше 6 мм². И на каждую такую линию - свой автомат (у тебя, я так понимаю, это «База 40А» на кухню?). Группы потребителей. Вижу у тебя «Щит 2: СИЛА» и «Щит 3: СВЕТ». Хорошее решение - разделить силовые и осветительные цепи. Убедись, что на каждую критичную линию (бойлер, котёл, розетки ванной) стоит своё УЗО на 30 мА (у тебя на схеме «УЗМ-32А», но это похоже на дифф.автоматы? Важно понимать, что это: просто автомат или АВДТ с защитой по току утечки?). Для влажных зон УЗО 30 мА обязательно. Распределение по фазам. Ты пишешь, что распределишь равномерно. Это правильно. Обязательно промаркируй фазы в щите (L1, L2, L3) и по возможности, сделай так, чтобы в каждой комнате все розетки были на одной фазе. Это упростит жизнь и безопасность. Итоговый совет: Схема - хорошая основа. Но для полной уверенности, особенно с такими узлами как ввод и система ТТ, покажи её живому электрику, который специализируется на частных домах. Пусть один раз посмотрит глазами и руками. Ошибка в щите - это самое дорогое и опасное, что можно сделать.
И главное: после сборки всего щита обязательно проводи полную проверку: прозвонку, замер сопротивления изоляции, проверку срабатывания УЗО, замер сопротивления заземления. Без этого пускать систему в работу нельзя.
 