PanchenkovTeam

Активный участник
Регистрация
13.06.2025
Сообщения
34
Реакции
4
Всем привет! Прошу помощи у коллективного разума посмотрите, пожалуйста, на мою схему отопления и водоснабжения. Хочется понять, не накосячил ли я где-то в основах.
Исходные данные:
Деревенский дом.
Вода из центрального водопровода, но давление иногда прыгает (не сильно, но всё же).
Одноконтурный электрокотел на 9.5 кВт.
Отопление только тёплый пол.
Бойлер на 100 литров.
Рециркуляция сделана только на два самых дальних крана.
Никакой навороченной автоматики, всё по-простому.

Собирал эту схему, как понял из статей на форуме и своих скромных знаний. Очень прошу ткнуть носом в явные косяки и неверные решения. Особенно сомневаюсь в выборе расширительного бака, повышающего насоса и насоса для рециркуляции какой взять, чтобы не промахнуться?
Буду рад любой критике, она в данном случае только на пользу!
 

Вложения

  • Снимок экрана (38).png
    Снимок экрана (38).png
    130,8 КБ · Просмотры: 0
Всем привет! Прошу помощи у коллективного разума посмотрите, пожалуйста, на мою схему отопления и водоснабжения. Хочется понять, не накосячил ли я где-то в основах.
Исходные данные:
Деревенский дом.
Вода из центрального водопровода, но давление иногда прыгает (не сильно, но всё же).
Одноконтурный электрокотел на 9.5 кВт.
Отопление только тёплый пол.
Бойлер на 100 литров.
Рециркуляция сделана только на два самых дальних крана.
Никакой навороченной автоматики, всё по-простому.

Собирал эту схему, как понял из статей на форуме и своих скромных знаний. Очень прошу ткнуть носом в явные косяки и неверные решения. Особенно сомневаюсь в выборе расширительного бака, повышающего насоса и насоса для рециркуляции какой взять, чтобы не промахнуться?
Буду рад любой критике, она в данном случае только на пользу!
Привет , посмотрел на твою схему. Есть несколько моментов, которые сразу бросаются в глаза и которые нужно поправить для надежной работы системы.
Замечания по схеме:

  1. Самое главное: предохранительный клапан на бойлере. Его нет на схеме, а он обязателен! Это главный элемент безопасности. Он ставится прямо на вход холодной воды в бойлер и ни в коем случае не должен перекрываться краном. Если забудешь его поставить, при нагреве бойлер может разорвать как бомба.
  2. Отсутствие группы безопасности котла. Электрокотёл на 9.5 кВт это серьезный аппарат. На его выходе (подаче) обязательно нужна группа безопасности: автоматический воздухоотводчик, манометр и предохранительный клапан. Сейчас её нет на схеме. Без неё при перегреве котел может выйти из строя.
  3. Нет дренажа для рециркуляции. Ты сделал петлю рециркуляции, но на схеме не видно, как её сливать или опорожнять для ремонта. Поставь на обратной линии рециркуляции перед насосом дренажный кран.
  4. Сомнительное подключение "полотенчика". Подключение сушилки для полотенец напрямую к обратке теплого пола может нарушить гидравлику всей системы. Из-за этого петля ТП может не греть. Лучше сделать его отдельным контуром со своим насосом и смесительным узлом, либо поставить на него термостатическую головку, которая будет ограничивать температуру.
Ответы на вопросы по оборудованию:
Расширительный бак для отопления (для ТП). Его объем считается так: примерно 1 литр на 1 кВт мощности котла. У тебя котел 9.5 кВт, значит, нужен бак на 10-12 литров. Бери мембранный, для закрытых систем.
Повышающий насос. Если давление в сети в целом нормальное и падает лишь "изредка", то вместо постоянного насоса лучше поставить насосную станцию с гидроаккумулятором (хотя бы на 20-25 литров). Она не только поднимет давление, но и защитит от гидроударов, и у тебя будет небольшой запас воды при отключении.
Насос для рециркуляции. Тут не нужна большая мощность. Самого простого и недорогого насоса типа Grundfos UPS 25-40 (или аналога) будет более чем достаточно. Он тихий и надежный.
Основа у тебя правильная, но добавь группу безопасности на котел и предохранительный клапан на бойлер это критически важно! Остальные доработки сделают систему еще более надежной и ремонтопригодной.
Не переживай, косяки у всех на первых порах бывают. Главное вовремя их найти и исправить.
 