Здравствуйте! Возникла проблема с запуском воздушного компрессора от бензинового генератора.
Оборудование:
Генератор: Geko 13001 (13 кВА, 3-фазный, заявленная стойкость к пусковым токам).
Компрессор: Бежецк К2-10 с двигателем 5.5 кВт, 3000 об/мин, 380В. Установлен клапан разгрузки для облегчения пуска.
При подключении компрессор запускается, но не выходит на номинальные обороты вращается медленно с гулом. Генератор при этом не глохнет. С однофазной нагрузкой (~6 кВт) генератор справляется нормально.
В чём может быть причина? Генератор не развивает полную мощность или его мощности (несмотря на заявленные характеристики) всё же недостаточно для пуска такого двигателя? На что в первую очередь обратить внимание при диагностике?
Заранее спасибо за советы.
 
Здравствуйте! Возникла проблема с запуском воздушного компрессора от бензинового генератора.
Оборудование:
Генератор: Geko 13001 (13 кВА, 3-фазный, заявленная стойкость к пусковым токам).
Компрессор: Бежецк К2-10 с двигателем 5.5 кВт, 3000 об/мин, 380В. Установлен клапан разгрузки для облегчения пуска.
При подключении компрессор запускается, но не выходит на номинальные обороты вращается медленно с гулом. Генератор при этом не глохнет. С однофазной нагрузкой (~6 кВт) генератор справляется нормально.
В чём может быть причина? Генератор не развивает полную мощность или его мощности (несмотря на заявленные характеристики) всё же недостаточно для пуска такого двигателя? На что в первую очередь обратить внимание при диагностике?
Заранее спасибо за советы.
Привет!
Первое, что приходит на ум, это возможная неравномерность нагрузки по фазам или недостаточная симметрия напряжения. Убедитесь, что напряжение одинаково распределено по трём фазам на выходе генератора. Для проверки лучше всего воспользоваться мультиметром или специальным прибором контроля качества трехфазного питания. Если обнаружится перекос напряжений больше ±5%, это может приводить именно к такому поведению двигателя (медленный разгон, гул). Возможно, придётся настроить фазировку или проверить исправность самого генератора.
Для запуска больших асинхронных электродвигателей часто используют специальные пусковые конденсаторы. Проверьте целостность и правильность подбора ёмкости пускового конденсатора. Номинальная емкость должна соответствовать рекомендациям производителя двигателя. Часто бывает так, что конденсатор теряет свою ёмкость или оказывается неисправным, что существенно затрудняет запуск мотора.
Еще вы упомянули наличие клапана разгрузки, который должен облегчать старт компрессора путём сброса давления в ресивере перед включением. Удостоверьтесь, что этот механизм работает правильно и открывается вовремя при включении оборудования. Даже небольшой остаток давления в пневмосистеме способен заметно увеличить нагрузку на двигатель при старте.
 