Привет! Заранее извиняюсь, если вопрос уже поднимался по форуму полистал, кое-что нашёл (вроде про уклон 2 см на 1 м для 110-й трубы).
Но как сделать так, чтобы осталась возможность обслуживания, если вариант на картинке не подходит?
P.S. Извините за качество фото.
Привет. Я через это проходил, тоже плита, тоже сначала казалось что если все аккуратно уложить, то проблем не будет. На самом деле именно в монолите обслуживание это самое уязвимое место.
Первое и главное, что нужно принять. Канализация в плите по умолчанию необслуживаемая. То есть если труба замоноличена наглухо и без ревизий, то единственный способ ремонта потом это болгарка и отбойник. Поэтому все решения строятся вокруг того, чтобы потенциальные проблемные места либо не заливать, либо вывести в доступ.
По уклону ты уже правильно нашел. Для 110 трубы 2 см на метр это минимум, меньше нельзя, больше тоже нежелательно, начинает уносить воду без твердых фракций.
Теперь по обслуживанию. Самый рабочий вариант, который я бы рекомендовал. Все повороты и переходы делать не в плите, а в тех местах где будет доступ. Под санузлами, под кухней, в техпомещении. То есть в плите только прямые участки трубы без поворотов. Любой угол это потенциальная точка засора, и если он в бетоне, это сразу проблема.
Второй момент. Закладывать гильзы. Труба не должна быть намертво в бетоне. Делают так, в плите проходит гильза большего диаметра, а уже внутри нее канализационная труба. Это не для обслуживания, а для компенсации движения и чтобы трубу не порвало. Плюс если вдруг придется заменить кусок, шансов чуть больше.
Ревизии. Их надо ставить обязательно, даже если кажется что не нужны. Вертикальные стояки, выходы из плиты, места подключения сантехники. Ревизия с крышкой под люк в полу или в стене гораздо лучше, чем красивая стяжка без доступа. У меня одна ревизия уже реально спасла от вскрытия пола.
Еще хороший вариант, если план позволяет, делать основной коллектор канализации не в плите, а в подпольном коробе или техканале вдоль стены. Да, это не всегда красиво, но зато обслуживаемо. В плите тогда только короткие выводы.
По тому варианту что на картинке. Если там есть поворот в плите без ревизии, я бы так не делал. Лучше подняться сразу вверх, сделать доступный угол, и дальше пойти куда надо. Потеряешь пару сантиметров по высоте, но выиграешь спокойствие.
И еще момент, о котором редко говорят. Перед заливкой обязательно пролить всю систему водой и прогнать. Не просто посмотреть что течет, а именно имитировать работу. После плиты проверять будет поздно.
Мой итог такой. В плите только прямые трубы, никаких углов. Все что может засориться или сломаться должно быть в зоне доступа. Это кажется избыточным, пока не случится первый затык. А он рано или поздно случается у всех.