Привет, друзья!
Не могу нормально прогреть дом мерзну с кошкой, хоть в СНТ и не Арктика. Помогите найти ошибки в отоплении.
Дом: каркасник 130 м², два этажа.
Утепление: стены 1-го этажа 200 мм УРСА (35 кг/м³), 2-го 100 мм, полы и потолки по 200 мм.
Окна 8 шт, итого ~13 м².
Вход через холодный тамбур, двери утеплены.
Электричество ограничено (~5,6 кВт), поэтому грею Бренераном АКватен на 400 м³.
Отопление:
Однотрубка с байпасом, принудительная циркуляция (насос 25/80).
Магистраль ПП 25 мм (была «на халяву»), от котла 32 мм до первого радиатора на втором этаже.
14 конвекторов (16,1 кВт): 6 алюминиевых на первом этаже, остальные стальные.
Подача снизу, выход сверху, на всех краны Маевского и регулировочные винтовые краны.
Термодатчик только на первом этаже (показывает до 55°C).
Проблема:
На улице −9…−12°C.
Через 2 часа топки: на втором этаже +16…+18°C, на первом еле +15°C.
Иногда слышно журчание в трубах (возможно, подсос воздуха, но нигде не мокро).
Мои догадки:
Заранее спасибо!
Не могу нормально прогреть дом мерзну с кошкой, хоть в СНТ и не Арктика. Помогите найти ошибки в отоплении.
Дом: каркасник 130 м², два этажа.
Утепление: стены 1-го этажа 200 мм УРСА (35 кг/м³), 2-го 100 мм, полы и потолки по 200 мм.
Окна 8 шт, итого ~13 м².
Вход через холодный тамбур, двери утеплены.
Электричество ограничено (~5,6 кВт), поэтому грею Бренераном АКватен на 400 м³.
Отопление:
Однотрубка с байпасом, принудительная циркуляция (насос 25/80).
Магистраль ПП 25 мм (была «на халяву»), от котла 32 мм до первого радиатора на втором этаже.
14 конвекторов (16,1 кВт): 6 алюминиевых на первом этаже, остальные стальные.
Подача снизу, выход сверху, на всех краны Маевского и регулировочные винтовые краны.
Термодатчик только на первом этаже (показывает до 55°C).
Проблема:
На улице −9…−12°C.
Через 2 часа топки: на втором этаже +16…+18°C, на первом еле +15°C.
Иногда слышно журчание в трубах (возможно, подсос воздуха, но нигде не мокро).
Мои догадки:
- Магистраль 25 мм маловата, надо было 32 мм.
- Винтовые краны хуже пропускают, чем шаровые.
- Может, воду сначала пускать по первому этажу, а не по второму?
Заранее спасибо!