Не могу прогреть дом. помогите найти ошибки при монтаже отопления

Не могу прогреть дом. помогите найти ошибки при монтаже отопления

ArPlan

Участник форума
Регистрация
29.10.2025
Сообщения
7
Реакции
2
Привет, друзья!
Не могу нормально прогреть дом мерзну с кошкой, хоть в СНТ и не Арктика. Помогите найти ошибки в отоплении.
Дом: каркасник 130 м², два этажа.
Утепление: стены 1-го этажа 200 мм УРСА (35 кг/м³), 2-го 100 мм, полы и потолки по 200 мм.
Окна 8 шт, итого ~13 м².
Вход через холодный тамбур, двери утеплены.
Электричество ограничено (~5,6 кВт), поэтому грею Бренераном АКватен на 400 м³.
Отопление:
Однотрубка с байпасом, принудительная циркуляция (насос 25/80).
Магистраль ПП 25 мм (была «на халяву»), от котла 32 мм до первого радиатора на втором этаже.
14 конвекторов (16,1 кВт): 6 алюминиевых на первом этаже, остальные стальные.
Подача снизу, выход сверху, на всех краны Маевского и регулировочные винтовые краны.
Термодатчик только на первом этаже (показывает до 55°C).
Проблема:
На улице −9…−12°C.
Через 2 часа топки: на втором этаже +16…+18°C, на первом еле +15°C.
Иногда слышно журчание в трубах (возможно, подсос воздуха, но нигде не мокро).
Мои догадки:
  1. Магистраль 25 мм маловата, надо было 32 мм.
  2. Винтовые краны хуже пропускают, чем шаровые.
  3. Может, воду сначала пускать по первому этажу, а не по второму?
Что реально тормозит систему? Что переделать в первую очередь?
Заранее спасибо!
 
Привет, друзья!
Не могу нормально прогреть дом мерзну с кошкой, хоть в СНТ и не Арктика. Помогите найти ошибки в отоплении.
Дом: каркасник 130 м², два этажа.
Утепление: стены 1-го этажа 200 мм УРСА (35 кг/м³), 2-го 100 мм, полы и потолки по 200 мм.
Окна 8 шт, итого ~13 м².
Вход через холодный тамбур, двери утеплены.
Электричество ограничено (~5,6 кВт), поэтому грею Бренераном АКватен на 400 м³.
Отопление:
Однотрубка с байпасом, принудительная циркуляция (насос 25/80).
Магистраль ПП 25 мм (была «на халяву»), от котла 32 мм до первого радиатора на втором этаже.
14 конвекторов (16,1 кВт): 6 алюминиевых на первом этаже, остальные стальные.
Подача снизу, выход сверху, на всех краны Маевского и регулировочные винтовые краны.
Термодатчик только на первом этаже (показывает до 55°C).
Проблема:
На улице −9…−12°C.
Через 2 часа топки: на втором этаже +16…+18°C, на первом еле +15°C.
Иногда слышно журчание в трубах (возможно, подсос воздуха, но нигде не мокро).
Мои догадки:
  1. Магистраль 25 мм маловата, надо было 32 мм.
  2. Винтовые краны хуже пропускают, чем шаровые.
  3. Может, воду сначала пускать по первому этажу, а не по второму?
Что реально тормозит систему? Что переделать в первую очередь?
Заранее спасибо!
Расширительный бак???
Температура теплоносителя??
 
Расширительный бак???
Температура теплоносителя??
Прилагаю фото чтобы было понятнее
Первый насос если работал-разница в температуре в котле и на датчике, что идет на первый этаж весьма была ощутима...градусов 20-22...сейчас разница, с новым насосом составляет чуть более 10 градусов.
 

Вложения

  • котел222.jpg
    котел222.jpg
    77,7 КБ · Просмотры: 1
  • котел 1346.jpg
    котел 1346.jpg
    65,6 КБ · Просмотры: 1
  • батарея34.jpg
    батарея34.jpg
    71,8 КБ · Просмотры: 1
  • насос с байпасом23.jpg
    насос с байпасом23.jpg
    58,5 КБ · Просмотры: 1
  • металл.батарея76.jpg
    металл.батарея76.jpg
    71,3 КБ · Просмотры: 1
  • кран шаровый на батареии байпаса785.jpg
    кран шаровый на батареии байпаса785.jpg
    59,4 КБ · Просмотры: 1
  • кран шаровой на батарее453454.jpg
    кран шаровой на батарее453454.jpg
    48 КБ · Просмотры: 1
  • кран винтовой на батарее35435.jpg
    кран винтовой на батарее35435.jpg
    65,3 КБ · Просмотры: 1
Прилагаю фото чтобы было понятнее
Первый насос если работал-разница в температуре в котле и на датчике, что идет на первый этаж весьма была ощутима...градусов 20-22...сейчас разница, с новым насосом составляет чуть более 10 градусов.
У вас пропилен дюйм.
Пропускная способность (КВС) маленькая.
Нет расширительного бака с мембраной.
Маленькое давление в системе.
У вас ведь не котел??
Я так понимаю.
 
У вас пропилен дюйм.
Пропускная способность (КВС) маленькая.
Нет расширительного бака с мембраной.
Маленькое давление в системе.
У вас ведь не котел??
Я так понимаю.
:unsure::unsure: У меня Котел Бренеран АКватен
 
:unsure::unsure: У меня Котел Бренеран АКватен
Это не котел...
Много чего сделали не по фен шую.
Поставьте хотя бы для начала группу безопасности на выходе с котла.
Там есть манометр.
Увидите сколько у вас давка в системе.
А лучше всё переделать.
Начиная с самого котла.
Лучше сделать всё на раз.
Чем делать...
Да переделывать..
Раз вложились и живите радуйтесь.
Если не далеко от города то посмотрите в сторону пилотного котла.
 
Это не котел...
Много чего сделали не по фен шую.
Поставьте хотя бы для начала группу безопасности на выходе с котла.
Там есть манометр.
Увидите сколько у вас давка в системе.
А лучше всё переделать.
Начиная с самого котла.
Лучше сделать всё на раз.
Чем делать...
Да переделывать..
Раз вложились и живите радуйтесь.
Если не далеко от города то посмотрите в сторону пилотного котла.
Спасибо большое 🙏
Не знаю что бы делал без вас
 