Всем привет!
Возникли сомнения по армированию фундамента нигде не нашёл толковой инфы, решил спросить у вас.
Ситуация: дом 1 этаж + мансарда, стены из газобетона, перекрытия ЖБ-плиты.
Знакомый порекомендовал конструктора (опытный, всю жизнь занимался фундаментами, и сейчас на пенсии считает).
По его расчёту получилось так:
подошва 70 см шириной, 30 см высотой, армированная 4 продольными прутами + поперечные хомуты;
сверху 90 см неармированного монолита шириной 40 см;
под всем этим 10 см песка.
На рисунке схемы узлов с таким же принципом.
Кто сталкивался? Такое армирование нормально или что-то не так?
Возникли сомнения по армированию фундамента нигде не нашёл толковой инфы, решил спросить у вас.
Ситуация: дом 1 этаж + мансарда, стены из газобетона, перекрытия ЖБ-плиты.
Знакомый порекомендовал конструктора (опытный, всю жизнь занимался фундаментами, и сейчас на пенсии считает).
По его расчёту получилось так:
подошва 70 см шириной, 30 см высотой, армированная 4 продольными прутами + поперечные хомуты;
сверху 90 см неармированного монолита шириной 40 см;
под всем этим 10 см песка.
На рисунке схемы узлов с таким же принципом.
Кто сталкивался? Такое армирование нормально или что-то не так?