Добрый день, коллеги. Нужен совет по замене насосного оборудования. Разберём по порядку.
Задача: заменить старую станцию (Pedrollo JSWm 1BX) из-за недостаточного напора. Насосу уже 10 лет, а потребители недовольны давлением.
Система:
  • Источник: уличный водопровод по графику горизонтальная ёмкость 2 м³.
  • Помещение насосной: станция стоит на полу, уровень воды в баке выше неё на 1 м.
  • Разводка: Основная магистраль 25 мм (до 10 м), плюс ответвление 20 мм (ещё 20 м).
  • Потребители: 4 санузла (унитаз + душ + кран), из них 1 комплект на уровне насоса, 3 на 2 м ниже. Плюс 2 стиралки, 1 посудомойка и 2 газовых котла с бойлерами.
  • Расход: до 20 м³ в месяц, одновременное включение редкое.
Вопрос по выбору:
Присматриваюсь к насосам Pedrollo: ступенчатый 3CP-80(60) или аналог текущего JSW 1C. Смущает 4CP-100 не будет ли он избыточным? Какие могут быть последствия кроме слишком высокого напора (например, кавитация, повышенный износ)? Есть ли более грамотные альтернативы в этой ситуации?
Заранее благодарен за экспертное мнение.
 
Добрый день, коллеги. Нужен совет по замене насосного оборудования. Разберём по порядку.
Задача: заменить старую станцию (Pedrollo JSWm 1BX) из-за недостаточного напора. Насосу уже 10 лет, а потребители недовольны давлением.
Система:
  • Источник: уличный водопровод по графику горизонтальная ёмкость 2 м³.
  • Помещение насосной: станция стоит на полу, уровень воды в баке выше неё на 1 м.
  • Разводка: Основная магистраль 25 мм (до 10 м), плюс ответвление 20 мм (ещё 20 м).
  • Потребители: 4 санузла (унитаз + душ + кран), из них 1 комплект на уровне насоса, 3 на 2 м ниже. Плюс 2 стиралки, 1 посудомойка и 2 газовых котла с бойлерами.
  • Расход: до 20 м³ в месяц, одновременное включение редкое.
Вопрос по выбору:
Присматриваюсь к насосам Pedrollo: ступенчатый 3CP-80(60) или аналог текущего JSW 1C. Смущает 4CP-100 не будет ли он избыточным? Какие могут быть последствия кроме слишком высокого напора (например, кавитация, повышенный износ)? Есть ли более грамотные альтернативы в этой ситуации?
Заранее благодарен за экспертное мнение.
Я бы на твоём месте в лоб на более мощный не прыгал. 4СР-100 для такой схемы уже перебор, давление вырастет, а толку по факту может быть немного больше, чем сейчас, зато износ пойдёт быстрее и гидроудары словишь, особенно с тонкими ветками.

У тебя не расход проблема, а потери в системе. 25 труба плюс длинные ответвления и куча потребителей делают своё дело. Насос честно пытается, но упирается в гидравлику. Я через это проходил.

Если хочется остаться в Pedrollo, то 3CP-80 нормальный шаг, без фанатизма. Но ещё лучше сначала посмотреть на настройку автоматики и давление включения, иногда там собака зарыта. И гидроаккумулятор бы проверить, если ему 10 лет, он мог уже наполовину мёртвый быть.

Из альтернатив я бы смотрел не на «сильнее», а на более ровную характеристику. Grundfos или DAB с похожими параметрами, но не топовые модели. Либо вариант с частотником, если бюджет позволяет, тогда система будет жить спокойнее.

Коротко так. Не гонись за напором, сначала приведи в порядок систему, потом уже подбирай насос.
 
Назад