Top.Mail.Ru
Прошу оценить схему электрощита | Форум о строительстве и загородной жизни — Строй Форум

Прошу оценить схему электрощита

андрейбаня63

Активный участник
Регистрация
16.06.2025
Сообщения
27
Реакции
6
Здравствуйте! Заказал проект электрики для дома, но после изучения форумов появились сомнения. Прошу оценить схему с профессиональной точки зрения.
Дом: 2 этажа. 1-й керамические блоки, 2-й деревянный брус.
Ввод: 14 кВт.
Отопление: Газовый котёл 42 кВт (основной) + резервный электрический 12 кВт, водяной тёплый пол на 1 этаже, радиаторы на 2-м.
Вопросы по проекту:
  1. Питающий кабель для духового шкафа ВВГнг 3×2,5. Достаточно ли такого сечения?
  2. Установлен дифавтомат Schneider Electric Acti9 DPN N VIGI (2п, 32А, 30мА, тип АС). Не лучше ли выбрать модель, где видно, что именно сработало УЗО или автомат (например, с флажком или индикацией)?
Исполнителя ещё нет, посоветоваться не с кем. Буду благодарен за ваше мнение!
 

Вложения

  • Снимок экрана (141).png
    Снимок экрана (141).png
    114,8 КБ · Просмотры: 0
  • Снимок экрана (140).png
    Снимок экрана (140).png
    105,2 КБ · Просмотры: 0
Здравствуйте! Заказал проект электрики для дома, но после изучения форумов появились сомнения. Прошу оценить схему с профессиональной точки зрения.
Дом: 2 этажа. 1-й керамические блоки, 2-й деревянный брус.
Ввод: 14 кВт.
Отопление: Газовый котёл 42 кВт (основной) + резервный электрический 12 кВт, водяной тёплый пол на 1 этаже, радиаторы на 2-м.
Вопросы по проекту:
  1. Питающий кабель для духового шкафа ВВГнг 3×2,5. Достаточно ли такого сечения?
  2. Установлен дифавтомат Schneider Electric Acti9 DPN N VIGI (2п, 32А, 30мА, тип АС). Не лучше ли выбрать модель, где видно, что именно сработало УЗО или автомат (например, с флажком или индикацией)?
Исполнителя ещё нет, посоветоваться не с кем. Буду благодарен за ваше мнение!
Не сработает так.
Зачем после счётчика делить «пен» где это вообще прописано?
УЗО на 100 мА должно быть селективным.
На розетки УЗО и так навалом, а вот на варочную панель и подобное даже дифавтоматов нет это странно.
На освещение хотя бы одно УЗО на этаж стоит поставить сейчас этого нет.
И ещё: почему выделено всего 10 кВт на трёхфазку? По нормам положено минимум 15 кВт. При трёх фазах 10 кВт это явно мало.
Кстати, от дифавтоматов, наверное, вообще лучше отказаться только усложняют схему.
 
Назад