Добрый день! Хочу полностью заменить старую систему отопления: напольный котёл, самотёчные трубы вместо радиаторов и насос в байпасе.
Дом: 130 м², отапливаемая площадь 90 м². Часть из ж/б плит, часть брус, обложенный кирпичом.
План новой системы:
- Котёл: настенный Immergaz Eolo star 24 kW (турбо).
- Система: однотрубная («ленинградка») с нижним подключением радиаторов.
- Трубы: планирую полипропилен 25 мм (или стоит 32?).
- Естественная циркуляция не нужна, только принудительная.
Прикладываю схему дома и свой вариант разводки. Прошу оценить, достаточно ли радиаторов и будет ли такая схема работоспособна.
Добрый день

По описанию идея в целом рабочая, но есть нюансы, которые лучше учесть до пайки.
Котёл
Immergaz 24 кВт для отапливаемых 90 м² более чем с запасом, если дом не «дырявый сарай». Главное: правильно сделать дымоход/коаксиал и обвязку котла (фильтр, насос, кран на всякий случай, грязевик). Все газовые работы только через официальных газовиков.Однотрубка («ленинградка»)
Для новой системы сейчас почти всегда логичнее делать двухтрубную схему. Причины простые:
- Каждый радиатор получает почти одинаковую температуру.
- Легче балансировать и ставить термоголовки, нет сильного «перетапливания» первых и холодных последних батарей.
- Меньше плясок с байпасами и регулировкой.
Ленинградка с нижним подключением на принудительной циркуляции тоже будет работать, но: последние радиаторы могут заметно остывать, придётся тонко настраивать проход через каждый, чтобы не заморозить хвост контура.
Диаметр труб
Для однотрубной системы полипропилен 25 мм по всему кольцу - минимум. Правильнее: магистраль 32 мм, подводки к радиаторам 20-25 мм. Тогда потери давления меньше, перепад температур вдоль контура не такой бешеный.
Для двухтрубки на ваши 90 м² обычно хватает такой логики: подача и обратка 25 мм, отводы на радиаторы 20 мм.
Принудительная циркуляция
Если естественная циркуляция не нужна, это упрощает жизнь, но тогда критично:
- Насос правильно подобран по напору и расходу.
- В системе есть нормальные воздухоотводчики (на котле, на верхних точках, на радиаторах).
- Расширительный бак по объёму подходит (часто встроенного хватает, но если система объёмная, ставят ещё 12-18 л отдельно).
Радиаторы и подключение
Нижнее подключение удобно эстетически, но менее эффективно по теплоотдаче, особенно в однотрубке. Старайтесь брать радиаторы с встроенным распределителем и возможностью тонкой регулировки. На каждом радиаторе обязательно байпас, если всё же делаете ленинградку.
Общий совет по выбору схемы
Если сейчас ещё не закупились трубами и радиаторами, серьёзно подумайте о простой двухтрубной схеме: подача и обратка по периметру, от них врезки на батареи. По трудозатратам и материалам на таком метраже это не сильно дороже, а по комфорту и управляемости дома разница очень заметна.