Раскладка плит перекрытия

Kuzbasov

New member
Регистрация
12.06.2025
Сообщения
5
Реакции
0
Посмотрите, пожалуйста, план перекрытия правильно ли я разместил плиты?
Чертил в "Арконе", за основу брал типовой проект. Внёс некоторые изменения: внешние несущие стены сделал толщиной 38 см вместо 25, а монолитное перекрытие заменил на сборные плиты.
Хочется понять, всё ли корректно получилось или есть ошибки.
 

Вложения

  • Снимок экрана 2025-06-18 142419.png
    Снимок экрана 2025-06-18 142419.png
    619,1 КБ · Просмотры: 0
  • Снимок экрана 2025-06-18 142434.png
    Снимок экрана 2025-06-18 142434.png
    311,3 КБ · Просмотры: 0
Посмотрите, пожалуйста, план перекрытия правильно ли я разместил плиты?
Чертил в "Арконе", за основу брал типовой проект. Внёс некоторые изменения: внешние несущие стены сделал толщиной 38 см вместо 25, а монолитное перекрытие заменил на сборные плиты.
Хочется понять, всё ли корректно получилось или есть ошибки.
Конечно, давайте разберёмся.
Если плиты вы раскладывали по типовой схеме, то это уже хороший старт. Но замена монолита на сборные плиты - это не просто техническая замена, тут нужно учитывать несколько моментов:

Опертые участки - у плит обязательно должно быть надёжное опирание минимум на 120 мм (а лучше 150 мм) по несущим стенам. Если стены утолщали до 38 см, это в плюс - места для опоры больше.
Совмещение швов - желательно, чтобы швы между плитами не совпадали с проёмами и чтобы на одной линии не оказывались швы по двум этажам. Это влияет на прочность.
Нагрузки - убедитесь, что выбранные плиты подходят по несущей способности. Особенно это важно, если под ними несущие перегородки или лестничные проёмы.
Проёмы и вырезы - если в плитах планируются отверстия (вентиляция, канализация и т.д.), то лучше их либо предусматривать на этапе заказа, либо усиливать обрамлением (если допустимо).
Армопояс по периметру - при замене монолитного перекрытия на плиты обязательно нужен армопояс под плиты, особенно если стены из блоков или кирпича. Он распределит нагрузку.
А вообще - хорошо, что задумались заранее. Лучше сейчас всё проверить, чем потом переделывать перекрытие.
 