Привет! Планирую систему отопления для дома 200 м² (120 м² первый этаж, 80 м² второй). Дом из ж/б панелей, котельная и гараж без утепления. Семья 4-5 человек.
Исходный проект:
Тёплый пол (гостиная, с/у) + радиаторы
Двухконтурный котёл 57 кВт (40 кВт на ГВС)
Теплопотери: ~17 кВт
Теплоноситель: 70-90°C (радиаторы), 35-55°C (тёплый пол)
Сомнения и идеи:
Котёл стоит ли заменить двухконтурный на одноконтурный + бойлер? Боюсь, что зимой мощности 40 кВт на ГВС не хватит на 4-5 человек.
Радиаторы maybe убрать и сделать тёплый пол везде?
Мощность котла 57 кВт кажется избыточной. Можно уменьшить и сэкономить место в котельной.
Специалист ищу грамотного инженера, который поможет переработать схему и запустить систему.
Прикладываю план этажей (котельная в правом верхнем углу). Буду рад критике и советам, что улучшить в проекте!
 

Вложения

  • 2-й этаж (2).jpg
    2-й этаж (2).jpg
    87,6 КБ · Просмотры: 0
  • 1 этаж (1).jpg
    1 этаж (1).jpg
    72,1 КБ · Просмотры: 0
Привет! Планирую систему отопления для дома 200 м² (120 м² первый этаж, 80 м² второй). Дом из ж/б панелей, котельная и гараж без утепления. Семья 4-5 человек.
Исходный проект:
Тёплый пол (гостиная, с/у) + радиаторы
Двухконтурный котёл 57 кВт (40 кВт на ГВС)
Теплопотери: ~17 кВт
Теплоноситель: 70-90°C (радиаторы), 35-55°C (тёплый пол)
Сомнения и идеи:
Котёл стоит ли заменить двухконтурный на одноконтурный + бойлер? Боюсь, что зимой мощности 40 кВт на ГВС не хватит на 4-5 человек.
Радиаторы maybe убрать и сделать тёплый пол везде?
Мощность котла 57 кВт кажется избыточной. Можно уменьшить и сэкономить место в котельной.
Специалист ищу грамотного инженера, который поможет переработать схему и запустить систему.
Прикладываю план этажей (котельная в правом верхнем углу). Буду рад критике и советам, что улучшить в проекте!
Для вашего дома 200 м² хватит обычного настенного котла на 24 кВт.
С двухконтурным будут проблемы его хватит только чтобы руки помыть, а для семьи из 4-5 человек лучше поставить бойлер (БКН). Но есть нюанс: пока греется вода в бойлере, отопление не работает. Если дом хорошо утеплён это некритично, если нет будете замечать, как дом остывает. Альтернатива газовый накопительный водонагреватель, тогда системы не будут мешать друг другу.
По тёплому полу: можно сделать по всей площади, но радиаторы лучше оставить про запас на сильные морозы. Их всегда можно отключить, если не понадобятся.
 
Назад