Реакции
5
Привет всем! Заканчиваю ремонт в квартире 86 м² на 16 этаже (последний). Сейчас живу в хрущёвке 49 м² с самодельной приточной системой зимой дует холодом, летом душно, комфортно только весной/осенью. Хочу в новой квартире стабильный климат для семьи из 5 человек (2 взрослых + 3 детей).
Спроектировал систему вентиляции сам, но не уверен в оптимальности.
Основные решения:

  • Приточная установка Systemair VX 700 EV L (уже куплена)
  • Разводка спиральными воздуховодами ∅100 мм (чтобы спрятать под потолком)
  • Коллекторная схема с расходом 400 м³/ч
  • Регулировка сопловыми клапанами AIRMAX 3D
  • Вытяжка от кухни через шкаф в общую шахту («тихий» вариант)
Вопросы:

  1. Где лучше разместить установку на лоджии (остекление одинарное) или в гардеробной?
  2. Достаточно ли утепления пенофолом 10 мм для оборудования на лоджии?
  3. Не перегружена ли система? Что можно упростить?
  4. Как избежать проблем с конденсатом?
Буду благодарен за конструктивную критику и советы! Готов дополнять деталями.
 

Вложения

  • йцукен.jpg
    йцукен.jpg
    82,9 КБ · Просмотры: 0
С теплопотерями на неотапливаемой лоджии всё ясно конденсат замёрзнет и в трубке, и в самой установке. Придётся ставить обогрев и постоянно платить за него.
По установке: раз уж купили что сделано, то сделано. Но другим советую смотреть в сторону роторных или мембранных рекуператоров им почти не нужен подогрев (разве что при -10°C и ниже, как у Electrolux Star).
Производительность 700 м³/ч явно завышена для вашей площади.
Обязательно добавьте шумоглушители хотя бы по 2 метра гибкой изолированной вставки перед каждой решёткой. Иначе даже на минимальных оборотах в ближайших комнатах будет слышно работу вентиляторов.
Остальное не комментирую схемы плохо читаются на телефоне.
 